Рішення заміна PWM вентиляторів інвертора Daranener 2000 та 1500 (та схожих)

LionK

Новий учасник
33 44
Стикався тут що інвертор не хотів бачити новий вентилятор (здається те стосувалося якогось allpower).
в мене зявилася така ж проблемка із daranener
вентиляторів два штуки на інверторі і якщо тахо пін (в мене жовтий) перекинути із рідного на новий, то все працює, але захотілося зрозуміти у чому проблема (бо є варіант що обидва рідних померли)

не буду вдаватися у деталі пошуку
проблема в тому, що більшість (майже всі) pwm вентилятори на тахо піні видають частоту обертів (там теж є нюанси, але зара не про те). FG (Frequency Generator).
в моєму ж випадку рідний вентилятор на тахо пін видавав логічні 0 (коли обертається) та 1 (коли зупинився). RD (Rotation Detection).

Може комусь допоможе. Всім гарного дня
 