• ССО

    Ставай частиною тіні ССО. Долучайся до спільноти хоробрих. Ставай голосом Фонду, щоб підтримувати воїнів ССО. Йди поряд і підтримуй тих, хто йде першим та непомітно.

Питання S2000 Pro перегружається інвертор, не показує навантаження на дісплеї після перезагрузки

Bahmut

Новий учасник
11 4
Привіт всім, прошу поради в ремонті девайса, плата інвертора CFYSX2000M54-2A-MAIN V1.5 з субмодулями:

APSX5000M54-MIN2 S001-Min2 V1.0
та
APSX5000M54-MIN1 S001-Min1 V1.2

Дісталась S2000 Pro в спадок, є інфа, що вона зібрана з двох неробочих. Не працювало DC - падало в помилку, на платі морди був пробитий транзюк - замінив його, DC - запрацювало, помилок нема.
AC - теж працює при навантаженні 100-150 Вт, якщо більше( перевіряю дуйчиком 1 кВт) - то через 40-60 сек піщить коротко 8-м разів та гасне кнопка АС, показник навантаження показує 0, хоча інвертор продовжує працювати і дуйчик дує. Натискаю кнопку AC - з'являється індікація на дісплеї, що інвертор включений, кнопка підсвічується, реле клацає, але інвертор вмикається на 2-3 сек і знов вимикається і так по кругу. При цьому не відображається навантаження на дісплеї.
Перевірив основні компненти плати інвертора, повипаював транзюки моста - показники падіння напруги та опір майже однаковий на всіх, віпаяв транзюки по низький стороні, які розкачують транси - теж норм. Замінив з донора повністю модуль синуса з процом та ОП APSX5000M54-MIN2 S001-Min2 V1.0. Так само не витримує навантаження, вся поведінка без змін.
Комірки теж перевірив - різниця в 0,010 В.
Підкажіть, будь ласка, як його далі ремонтувати?
Допис оновлено:

Замінив повністю модуль APSX5000M54-MIN1 S001-Min1 V1.2 - пристрій запрацював штатно.
 
Останнє редагування:

zhanster

Новий учасник
22 10
Привіт всім, прошу поради в ремонті девайса, плата інвертора CFYSX2000M54-2A-MAIN V1.5 з субмодулями:

APSX5000M54-MIN2 S001-Min2 V1.0
та
APSX5000M54-MIN1 S001-Min1 V1.2

Дісталась S2000 Pro в спадок, є інфа, що вона зібрана з двох неробочих. Не працювало DC - падало в помилку, на платі морди був пробитий транзюк - замінив його, DC - запрацювало, помилок нема.
AC - теж працює при навантаженні 100-150 Вт, якщо більше( перевіряю дуйчиком 1 кВт) - то через 40-60 сек піщить коротко 8-м разів та гасне кнопка АС, показник навантаження показує 0, хоча інвертор продовжує працювати і дуйчик дує. Натискаю кнопку AC - з'являється індікація на дісплеї, що інвертор включений, кнопка підсвічується, реле клацає, але інвертор вмикається на 2-3 сек і знов вимикається і так по кругу. При цьому не відображається навантаження на дісплеї.
Перевірив основні компненти плати інвертора, повипаював транзюки моста - показники падіння напруги та опір майже однаковий на всіх, віпаяв транзюки по низький стороні, які розкачують транси - теж норм. Замінив з донора повністю модуль синуса з процом та ОП APSX5000M54-MIN2 S001-Min2 V1.0. Так само не витримує навантаження, вся поведінка без змін.
Комірки теж перевірив - різниця в 0,010 В.
Підкажіть, будь ласка, як його далі ремонтувати?
Допис оновлено:

Замінив повністю модуль APSX5000M54-MIN1 S001-Min1 V1.2 - пристрій запрацював штатно.
Доброго дня, не підкажете де знайшли модуль APSX5000M54-MIN1? Теж потрібен на оживлення 4000 версії.
 