Питання PowMr POW-HVM2H-12V-N 1600Вт не переходить на байпас.

Porter

Інженер-супервайзер
1,181 1,586
Міцного.
PowMr розрядив АКБ і вимкнувся. Після появи мережі 220 так втішився, що спалив шатківницю і повишаку і впав у помилку 09.
Після ремонту від АКБ працює відмінно. Лиш не переходить на байпас і, відповідно, не стає на зарядку.
При підключенні мережі на вхід мруґає вишкою ЛЕП але не бачить вхідної напруги. Справа не в затримці, не в налаштуваннях.
Раз мругає - значить таки мережу бачить. дільники цілі, мехпошкоджень не найшов. Друге реле працює. Перше точно не залипше.
Вентилятори працюють коректно. Електроліти по вторинках в порядку.
При подачі 220 на вхід на вимкненому інверторі - запускається. Але не стає ні на зарядку ні на байпас. При включені перемикачем - працює від АКБ
З мограючою вишкою ЛЕП. Силова працює реверсом, без окремої зарядки.
Нічого не зміг знайти. У мене ідеї завершились...

Потрібні думки для пошуки причини. :unsure:
 
Останнє редагування:

Porter

Інженер-супервайзер
1,181 1,586
Перевірив проходження сигналу з дільників, на ОП, пропаяв. ОП помінав. Довго рився довкола. вторинних живлень але нічого кримінального не виявив. Єдине що - чуть занижені -12 Вольт.
і доволі сильно гріється розкачка повишайки. Але не раз бачив ті вузли підпаленими в інверторах.
Не маю за що зачепитись. Віддаватиму без ремонту.
 

Mtv

Майстер
285 440
можливо причина десь в колах які відслідковують синхронізацію 50 гц .. може форма сигнала десь спотворюється ..:unsure:
 