• ССО

    Ставай частиною тіні ССО. Долучайся до спільноти хоробрих. Ставай голосом Фонду, щоб підтримувати воїнів ССО. Йди поряд і підтримуй тих, хто йде першим та непомітно.

Єко Фло дельта макс 2.

Yuri 1964

Новий учасник
3 6
Не *бачить* батарею*! По факту при увімкненні є напруга на силових клемах і на верхню плату, пише 0 відсотків і помилка батареї, у застосунку 70% , час роботи від батареї 0.01 хвилина! Зарядку від мережі не бере. Байпас працює. Всі інші виходи також. Була заміна силової частини 60Т60+ драйвера.
Допис оновлено:

Доповнення! Від батареї не вмикається, тільки при підключенні до мережі.
 

alexey244

Інженер-супервайзер
1,002 1,077
І шо ви від нас хочете? Ви навіщо взяли станцію в ремонт, якщо тільки інвертори вмієте робити?
 

alexffake

Новий учасник
49 68
Не *бачить* батарею*! По факту при увімкненні є напруга на силових клемах і на верхню плату, пише 0 відсотків і помилка батареї, у застосунку 70% , час роботи від батареї 0.01 хвилина! Зарядку від мережі не бере. Байпас працює. Всі інші виходи також. Була заміна силової частини 60Т60+ драйвера.
Допис оновлено:

Доповнення! Від батареї не вмикається, тільки при підключенні до мережі.
У вас скоріш проблема з бмс, в точніше кз по процесору та пробиті супрессори, або банально розряжена АКБ або великий розбаланс, свою станцію оживив
 

Yuri 1964

Новий учасник
3 6
Дякую ! Розібрався, здох проц БМС симптом коротке по 3.3 згоріли резистори RX TX ЛІНІЇ. Випаяв з донора, запаяв на місце і все запрацювало.!
 
Угорі
AdBlock виявлено

Ми розуміємо, реклама дратує!

Звичайно, програмне забезпечення для блокування реклами чудово справляється з блокуванням реклами, але воно також блокує корисні функції нашого форуму. Для найкращої роботи форуму вимкніть AdBlocker.

Я вимкнув AdBlock