• ССО

    Ставай частиною тіні ССО. Долучайся до спільноти хоробрих. Ставай голосом Фонду, щоб підтримувати воїнів ССО. Йди поряд і підтримуй тих, хто йде першим та непомітно.

Питання Inerge ultra SINUS 1500 спотворення синуса і перегруз при пеерході на АКБ.

Porter

Інженер-супервайзер
1,181 1,586
"низькочастотний" синус інвертор на торі по схумотехніці "Вольт польска".
АКБ падає в захист/горять запобіжники, САМОвипаяний конденсатор валяється в корпусі. При включенні гудить і кипить припой на ногах дгугого конденсатора.

При включенні від ЛБП нормально працює якийсь час потім гул трансформатора і різкий ріст струму споживання, вихідна напруга стає не стабільною, синус спотворюєтья.

Силова в порядку, Усі електроліти (як і сам прилад) - нульц. На простукування реакції нема. Нічого явного підозрілого не найшов, Попропаював, поміняв ОУ. Ганяв, проявляється за якийсь час, живлення по всіх плечах в нормі, ШІМ присутній, але по всіх каналах починається "сміття" одночасно і лавиноподібно паплюжиться синус та росте струм. Тобто, характерного пропадання керування одного плеча нема. Видалось, що кварц 20 мГц. Після заміни пару годин норма. Зібрав, стукав, ганяв ЛАТРом втч перехід на АКБ і назад - норма. А при пропаданні мережі проявляється відразу.
1753792000624
Повторний старт від АКБ - нормально працює...
Залипших реле нема. В момент проявлення дефекту реле не клацають. Тобто частину АВР можна не лохматити, мабуть.

Потрібні думки по діях для пошуку причини такої поведінки. Дякую.
 
Останнє редагування:
Угорі
AdBlock виявлено

Ми розуміємо, реклама дратує!

Звичайно, програмне забезпечення для блокування реклами чудово справляється з блокуванням реклами, але воно також блокує корисні функції нашого форуму. Для найкращої роботи форуму вимкніть AdBlocker.

Я вимкнув AdBlock