Bluetti AC2P - Помилка зв'язку з BMS, 00% заряду

Lelayy2024

Учасник
69 80
Вітання колегам.
Зайшла в ремонт зарядна станція Bluetti AC2P (всередині встановлена плата BLUETTI AC2A BMS V5, дата на шовкографії 2023-11-21).
Симптоми:
На головному екрані станції висить помилка зв'язку з BMS (блимає піктограма аварії АКБ), індикація заряду показує строго 00%. При підключенні зовнішнього живлення (тестую від ЛБП через вхід 12V) станція стабільно споживає близько 75W, тобто первинна силова частина заряд відкриває, але контролер «морди» не бачить місткості й блокує вихід інвертора.
Що вже було зроблено та перевірено:
  1. Програмна частина: Прошито процесор інтерфейсу ("морду"), залито перевірений чистий бекап з іншої повністю робочої станції. Результату це не дало - поведінка та помилка 00% залишилися незмінними.
  2. Акумуляторний блок: Був розбаланс 0.1v. Підпаяв балансир. Наразі всі комірки LiFePO4 вирівняні, напруга на кожній банці становить стабільні 3.3V. Силові елементи акумулятора в нормі.
Не надто зручно робити заміри враховуючт компоновку.