• ССО

    Ставай частиною тіні ССО. Долучайся до спільноти хоробрих. Ставай голосом Фонду, щоб підтримувати воїнів ССО. Йди поряд і підтримуй тих, хто йде першим та непомітно.

Ремонт Ups ERS-1500

MaxDiod

Новий учасник
8 0
Вітаю. Потрібна схема плати.
Або питання по платі даного ups:
Чи має бути доріжка між D15 та 7812? Дякую
 

Вкладення

  • IMG_20260203_103146.jpg
    IMG_20260203_103146.jpg
    3.4 Mб · Перегляди: 15
  • IMG20260203103110.jpg
    IMG20260203103110.jpg
    3.9 Mб · Перегляди: 16
  • IMG20260203101611.jpg
    IMG20260203101611.jpg
    4.1 Mб · Перегляди: 16

Pekar

Новий учасник
29 20
Додайте інформції. Що ви бачите зі сторони доріжок- тобто куди той діод наразі причеплений? Та чому виникло питання?
 

MaxDiod

Новий учасник
8 0
Після включення немає напруги на вході 7812.
На секунду індикатори оживають і все. На секунду на конденсаті поряд з 7812 з'являється 20-23 вольта і падає до 0
 

Porter

Інженер-супервайзер
1,221 1,672
Провсяк нагадаю, мо забулося, що більшість подібних безперебійників не можуть працювати без АКБ.
 

MaxDiod

Новий учасник
8 0
Смішно. АКБ підключені, нові.
Дякую за участь. Вже проблему вирішено.
 