Porter
Інженер-супервайзер
1,066
1,416
Добра. Еко Delta Max впала в Overload при вкл, виходу 220В. При зарядцІ запускає навантаженння байпасом, показує адекватно потужності входу/віходу і не заряджається (без помилок).
Силова приходить, запобіжники цілі, є спроба запуску повишайки, клацає реле, синхронник мовчить по гейтах. Паленого/пробитого/замкнутого/обривів нема. Вхідні кола 220 цілі. Перетряс обі сторони обв'язки драйверів (діоди, низькоомники).
Живлення драйверів +15В на місці. Розумію, що тре якось включати розібрану на столі, щоб підлізти ослом кругом і іти до проца. Це доволі довгий процес а випадок терміновий...
Можливо хтось зтикався і підкаже для пришвидшення?
Як ви приспособились вмикати дельту розібраною для доступу для замірів?
Силова приходить, запобіжники цілі, є спроба запуску повишайки, клацає реле, синхронник мовчить по гейтах. Паленого/пробитого/замкнутого/обривів нема. Вхідні кола 220 цілі. Перетряс обі сторони обв'язки драйверів (діоди, низькоомники).
Живлення драйверів +15В на місці. Розумію, що тре якось включати розібрану на столі, щоб підлізти ослом кругом і іти до проца. Це доволі довгий процес а випадок терміновий...
Можливо хтось зтикався і підкаже для пришвидшення?
Як ви приспособились вмикати дельту розібраною для доступу для замірів?