• ССО

    Ставай частиною тіні ССО. Долучайся до спільноти хоробрих. Ставай голосом Фонду, щоб підтримувати воїнів ССО. Йди поряд і підтримуй тих, хто йде першим та непомітно.

Delta max 2000 при вмиканні моргають одночасно 50Hz та кружечок

rrp1

Новий учасник
8 2
Доброго дня, на delta max 2000 моргають одночасно 50гц та кружечок (підозрюю що це мппт контролер), на кнопки ззаду не реагує, виходить плата табло не бачить нічого, хоча батарею бачить, у неї окрема лінія RX-TX, а ось у инвертора з мппт незрозуміло, по роз`ємам видно що зпочатку RX-TX йде на мппт потім вертається на табло й йде на інвертор, осциллографом активність видно лише на одній з ліній, на другій стабільно 3.3в. Якщо подати 5 в на мппт чи інвертор та дивитись осцилографом то активність імпульсів приблизно однакові, рівень у нормі, але якщо окремо запустити табло то на виходах RX-TX зовсім немає рівня, можливо й має так бути й табло користується тим що підвішано на 3.3 в на других платах? Як дізнатися де несправність ? Станція не ремотувалась, транзистори усі цілі, до додатку підключається, навіть обновилося ПЗ, але без змін
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Дякую подивився, цікаво що на тій станціі кружечок загорається відразу, а 50гц потім, у мене одразу немає помилок, моргати починае секунд через 10 відразу два, хочя це може залежить від прошивки, на моїй платі мппт опір нормальний, єдине що незрозуміло чи при запуку 24 вольта має відразу з`являтися чи по потребі ? в мене їх немає на виході, коли я подаю їх зі свого БЖ то кружечок разом з 50гц починає моргати відразу але вже працюють USB при натисканні кнопки, виходить що МППТ усе ж таки може щось "сказати" платі табло, чи помилка вискакує через те що 24в не має бути при старті?
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Дякую, буду далі копати, доречі ніхто не пробувавв відключити від шини rx-tx плату інвертора то при робочій платі мппт буде працювати юсб та прикурювач ? Або навпаки пустити інвертор у обхід мппт чи буде працювати вихід 220в та заряджання з мережі? По схемі видно що дані з інвертора спочатку попадають на процессор мппт, а потім зовсім інших ніг йдуть на плату табло
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Підключив шину RX-TX у обхід MPPT - блимання 50гц зникло й інвертор можливо ввімкнути з табло, несправність виходить у процессорі мппт, можливо досить буде прошити, хоча якщо не потрібна сонячна зарядка то можливо й так залишити, тільки з вмиканням 24в треба погратися
 

Вкладення

  • IMG_20251012_110730.jpg
    10.4 Mб · Перегляди: 32

Porter

Інженер-супервайзер
1,181 1,586
можливо досить буде прошити
Що за дурні і шкідливі звички одразу все шити чи прожарювати? Що ви зробили для діагностики плати МРРТ? Вторинні напруги? Як моггає діод? Вже знаєте кудою і як заходить комунікаційна шина на проц? ;)
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Напруги то було перше що я провірив, осциллографом видно що TX постійно мовчить хоча 3.3 в на неї є стабільно, на RX час выд часу э активнысть, якщо подати живлення на иппт окремо то один свытлодіод світиться зеленим, а другиий моргає червоним, як я писав раніше я продзвонив шлях RX TX до процессора та від нього, сигнал від інвертора йде транзитом через процессор мппт, для цього є окремі ноги, якщо потрібно які саме то можу написати, усі транзистори цілі, виходить у процессора мппт немає підстав не пропускати сигнал з інвертора на табло, навіть якщо наприклад було би щось несправне то воно нічого не має до інвертора і судячи з різних відео та описів процессор завжди пропускає дані з інвертора і підмішує дані про свої помилки
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Не підскажете кварц на мппт з процессором gd32f103 v 3.0.1 на 8 мГц, чи другий? бо в мене не дуже видно, у pdf на процесор вказано що 8, але може бути від 4 до 16
 

santv18

Учасник Platinum
317 499
А що з кварцом трапилось? Генерації немає на ньому?
 

rrp1

Новий учасник
8 2
Генерація є але можливо частота збилася, в мене траплялося декілька раз на тв приймачах уходила частота кварца й пропадав сигнал, при заміни з`являвся, можливо тут теж поплив й тому шина не працює, хоча світлодіоди моргають
Допис оновлено:

кварц виявився всеж таки на 8 МГц, й несправний виявився саме він, замінив й усе запрацювало, помилок більше немає
 
Останнє редагування:
Угорі
AdBlock виявлено

Ми розуміємо, реклама дратує!

Звичайно, програмне забезпечення для блокування реклами чудово справляється з блокуванням реклами, але воно також блокує корисні функції нашого форуму. Для найкращої роботи форуму вимкніть AdBlocker.

Я вимкнув AdBlock