Привет всем!
Принесли Altek AL 600 PowerEdge с дефектом не заряжаеться от 220.
Таки да, с морды (12-30 в) аккум заряжаеться, от 220 нет.
Признаки болезни:
1. Стартует.
2. При подключении 220, просыпаеться и через несколько секунд выдает ошибку 44.
При этом, релюхи не щелкают.
3. От разъема на морде заряд есть, показания адекватные
4. 220 выдает, релюхами щелкает.
5. Есть кнопка сброса на морде. Не помогает.
Явно горелого ничего нет.
Реле щелкают, залипших не обнаружил.
Если плату инвертора отдельно (без морды) запитать от 220, реле молчат, лампочка на процессорной плате мигает, на выходе на батареи 1.8 вольта.
Как я понимаю, проблема в управлении реле или что-то с логикой режима заряда (нужно ж перевернуть 3 каскада).
Что означают ошибки у AL 600 не понятно - в инструкции тишина.
Фото инвертора прилагаю.
Кто-то сталкивался с этими девайсами?
Был опыт ремонта подобной проблемы?
Принесли Altek AL 600 PowerEdge с дефектом не заряжаеться от 220.
Таки да, с морды (12-30 в) аккум заряжаеться, от 220 нет.
Признаки болезни:
1. Стартует.
2. При подключении 220, просыпаеться и через несколько секунд выдает ошибку 44.
При этом, релюхи не щелкают.
3. От разъема на морде заряд есть, показания адекватные
4. 220 выдает, релюхами щелкает.
5. Есть кнопка сброса на морде. Не помогает.
Явно горелого ничего нет.
Реле щелкают, залипших не обнаружил.
Если плату инвертора отдельно (без морды) запитать от 220, реле молчат, лампочка на процессорной плате мигает, на выходе на батареи 1.8 вольта.
Как я понимаю, проблема в управлении реле или что-то с логикой режима заряда (нужно ж перевернуть 3 каскада).
Что означают ошибки у AL 600 не понятно - в инструкции тишина.
Фото инвертора прилагаю.
Кто-то сталкивался с этими девайсами?
Был опыт ремонта подобной проблемы?
Вкладення
Останнє редагування: